回复:6se70逆变器驱动提升电机下溜的问题

高山孤影

  • 帖子

    3540
  • 精华

    108
  • 被关注

    314

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-06-14 22:37:50

25楼

展开查看
以下是引用一介书生在2017-06-14 20:55:05的发言 >24楼

能否这样的,速度给定当做主给定,转矩当做限幅,P605设定转矩正限幅值,

P601设定为K0141???可否

以下是引用高山孤影在2017-06-13 23:12:22的发言 >23楼:给定力矩的大小需要...

引用23楼详细内容:

给定力矩的大小需要根据您的实际工艺来定,这个我不懂。您后面的理解是正确的,感觉问题应该就在这里了,控制方式。

以下是引用一介书生在2017-06-13 21:59:24的发言 >22楼:我也这样考虑过,电...

引用22楼详细内容:

我也这样考虑过,电流减少说明电机受外力推动,提高点转速,把外力抵消掉

所以在观察K0142和K0149的曲线,但是由于电机电流不稳定,所以观察到的力矩曲线也不是很稳

如果把P687由0改成1,此时给定的力矩应该是多少合适呢?

速度控制的时候,只要根据公式计算出大概的电机转速,根据实际情况在稍微修改,如果改成是力矩,那应该给多少才是合适?

力矩控制时,速度给定是当做外环吧,如果力矩达不到给定值,此时按照最大给定速度值运行,如果力矩达到给定值,速度值有可能还不到设定值,这么理解对吗?

以下是引用高山孤影在2017-06-12 22:03:02的发言 >21楼:这是直流调速的内...

引用21楼详细内容:

这是直流调速的内容啊。吐丝往一边偏的原因只能是没有牵引力矩了呗,电流骤减啊。书生大侠的应用与放卷有点相似吧,吐丝机咱真木见过,但从工艺上来说应该时恒转矩,而现在是恒转速,意思就是给定的应该是电流,估计这才是真正的问题所在。

p601是什么?我没有接触过西家的直流调速,只是从原理上来做的判断。我们后面这一块的讨论不知能否转到直流调速版区,@ kdrjl,让兵版他们判断一下是否正确,并指导一下具体的参数设置。