回复:频率输出不正常

plc学生

  • 帖子

    18
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2009-07-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-06-15 12:07:14

2楼

展开查看
以下是引用yming在2017-06-14 21:05:37的发言 >

 你这样设置不好。

D2应该设置 为反向(没有ON/OFF1功能)

同时禁止负的频率设置。这样不管哪个方向,都是减速到零停止。

yming斑竹,按照你说的改了下

 参数设置

     p700    2   端子控制

DI1  p701    1   ON/OFF1

DI2  p702    12  反转

DI3  p703    13  MOP升速

DI4  p704    14  MOP降速

     p727    1   2线控制,正向反向

     p1000   1   MOP设定值

     p1032   0   允许反向

     p1080   20  最低频率20hz

     p1121   0.1 减速0.1秒

     p1110   1   禁止负频率


动作正转是DI1和DI3闭合加速到50hz,DI1和DI4闭合减速到20hz

    反转是DI2和DI3闭合加速到50hz,DI2和DI4闭合减速到20hz

结果是反转没有了,负的频率还有显示 