yming斑竹,按照你说的改了下
参数设置
p700 2 端子控制
DI1 p701 1 ON/OFF1
DI2 p702 12 反转
DI3 p703 13 MOP升速
DI4 p704 14 MOP降速
p727 1 2线控制,正向反向
p1000 1 MOP设定值
p1032 0 允许反向
p1080 20 最低频率20hz
p1121 0.1 减速0.1秒
p1110 1 禁止负频率
动作正转是DI1和DI3闭合加速到50hz,DI1和DI4闭合减速到20hz
反转是DI2和DI3闭合加速到50hz,DI2和DI4闭合减速到20hz
结果是反转没有了,负的频率还有显示
那你就是用这两个频率 50 -20Hz ?
要是那样,干脆用带ON 的固定频率设置算了。
主要问题,还是MOP 。