是不是我将NCU572.5备份后的18040的版本修改为NCU573.4的版本信息,便可以将备份回传?
引用3楼详细内容:
首先,用SINUCOM ARC打开备份程序,找到18040,确认你以前的NC版本信息。
其次,清空当前NC,PLC,然后备份一个ARC程序,同样的方式找到18040,确认你当前的NC版本信息。
两者要求一致,否则无法直接恢复。
两者不一致的时候,也不是不能恢复,但是比较麻烦。
首先要修改PLC的hardware信息,使你的PLC和实际情况一致,573.4是314-2DP的,572.5是315的,两者不同,部分PLC不需要修改就可通用,但是严谨一点的话,还是改掉的好。
对应NC版本跨度大小,ToolBox也可能跨越不同的版本,如果这样,要使用当前能兼容的toolbox来替换以前的FB,FC,DB,甚至OB100等块。这个是PLC重新做的主要工作。完成后,可能还有一些适应性问题,但是一般能够做到这里的,对你来说,也不会太难,逐个解决即可。
NC的工作相对麻烦,能兼容最好,不能的话,可能连编译循环,标准循环都要替换,这个就比较麻烦,但这种情况出现的几率较低,大多数都可以的,NC要改的主要是看版本变换引起的参数增减的问题,这牵涉到MD11210这个参数你设的是否是ffff。要是牵涉更改的数据较广,那么用比较软件逐个解决吧,这个根据你牵涉的参数多寡,可能工作量大小不同,但难度不大,耐心即可。
麻烦的很可能是驱动信息,当然如果你备份了upgrade的NC备份,那么这个问题就不是问题了,回复这个即可。但如果仅仅备份NC的ARC,那么,可能你的驱动面临全面罢工的危险。好在,611D的驱动相对比较好配,尤其是不涉及安全集成的时候,实在不行,自己对着电气图和电机铭牌,配一下驱动,然后根据后期各轴的运行情况再优化驱动吧。当然,那个时候你机床各个轴都可以动了,其实问题就不大了。优化这个博大精深,见仁见智了,究竟到什么程度,看你加工的产品要求了。
总的来说,更改版本比较复杂,没有一定的功底,还是找572.5的硬件更加切合实际。有能力的不妨试试,毕竟数据都全的话,大有可为^_^。
如何修改版本可以让NC备份文件可以回装?我将572.5的备份版本用573.4备份的版本信息18040替换。还是回装不成