我们现场有些上卷卸卷小车,ET200S站点在小车上,DP线在拖链内随拖链移动,时间长了总出问题(也许有可以放在拖链内的“软”DP线或者定期更换也行吧,二三十个IO点就没想那么多了)。后来把站点固定在地面,输入输出信号线放拖链内走普通电缆,这样就算拖链内电缆有问题也只影响小车,不影响机列。