恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-06-16 21:57:56
4楼
公司一台802D SL系统,龙门钻床,设备是法因数控的,现在机床校圆出现的现象是:大部分情况下前面三个都能正常校正,第四个点碰到工件,红灯亮,但停不下来,如果不复位,测头会一直被工作拖断。
基于这个问题:我做了如下工作,更换其它的发射器过来校圆,问题依旧;将接受器内部整个线路板与其它好的机床更换后,问题依旧;检查从接收器插头处各根接线与所到之处都检查通断,没发现异常;将机床数据恢复长5年前的数据,问题依旧;更换PCU,重新灌数据、程序,也不行。我真不知道该检查什么了,请大家给点意见。
建议楼主检查一下标定程序,我估计是有人误改程序了。因为触发后红灯亮,说明已经触发,但接着走肯定是程序问题了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主