10楼
估计是磁性开关检测位置的问题,
引用5楼详细内容:
如果这个气缸是磁性开关之类的检测位置,可能存在的问题是,磁性开关安装位置不合理,气缸工作转动后,内部磁环开口刚好落在外部磁性开关检测位,就有可能出现这样没有信号的概率。
如有外部改造条件,建议在外部设置行程开关。
引用3楼详细内容:
之前一切正常。不是程开关接反。
气缸没有松刀信号,他就不松刀,所以报警。但是 这是自动换刀,信号肯定是给了,为什么没有信号呢?
两个气缸互换就行了。
估计是传感器有点问题了,现在还不确定到底什么问题。
引用1楼详细内容:
是松刀气缸上的行程开关接反?
如果是,那之前是这么正常工作的。
7字头的报警信息是制造商自定义报警信息组,应该可以通过监控plc程序和实际现场的逻辑控制方式来判断报警触发的所在问题,但无论怎样,解决问题是关键,为楼主点个赞。
如有改造条件,建议外置行程开关,或者定位气缸缸杆。