回复:关于6SE71柜式变频器功能图使用的问题求助

chen.hp

  • 帖子

    427
  • 精华

    4
  • 被关注

    25

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-03-23

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-06-17 10:53:13

20楼

展开查看
以下是引用茂哥在2017-06-16 23:43:33的发言 >19楼:在预充电结束后,旁路接触器接通很。解释很清楚,但我提到的是6SE71 110千瓦柜机,似乎没发现有旁路接触器

也有很多配置是不加预充电回路的,逆变器随着整流的送电而充电。个人认为对机组影响大,如果故障会直接影响机组停产的,可以不加预充电回路;对于小传动,可以离线更换后再上电的需要加预充电回路,这种使用可以在不停整流的情况下将逆变器送电。