展开查看
以下是引用茂哥在2017-06-16 23:43:33的发言 >19楼:在预充电结束后,旁路接触器接通很。解释很清楚,但我提到的是6SE71 110千瓦柜机,似乎没发现有旁路接触器

一般的情况下:45kw以下的预充电后旁路用接触器,45kw及以上的预充电回路采用单独的二极管回路作为预充电,然后控制可控硅触发,将二极管回路旁路,没有旁路接触器。