以下是引用茂哥在2017-06-16 23:43:33的发言 >19楼:在预充电结束后,旁路接触器接通很。解释很清楚,但我提到的是6SE71 110千瓦柜机,似乎没发现有旁路接触器

状态字的含义是什么?是装置当前所具备的状态。他不是由谁给进来的,是自己根据参数的现状监测向外部发出的信号。就拿你说的状态字位29,它发一个旁路接触器信号给外部,如果外部有需求就用这个状态,没有需求,这个状态就可以不用,悬空。而他发状态的根据就是检测直流母线的电压,达到了内部设置的阈值,状态字就置位。


这个状态字与合闸信号有什么关系呢?你可以这么理解,如果直流母线没有充好电,那不可能允许合闸呀。追根寻源,谁又在控制直流母线电压呢?预充电电路呀,直流母线电压充不起来,要找原因呀,比如说,进线电压,比如说母线电容,比如说预充电电路,还有一种可能直流母线电压检测环节。等等。


总之,通过状态字位29不置1,可以确定当前的问题是出在直流母线电压预充电控制上。再去顺藤摸瓜查找故障点。


这里,有两层含义。第一,充分利用变频器的状态字信息,快速确定问题的方向。状态字有这个本事;第二,在确定发生问题方向的范围,利用变频器的结构和原理去排查和锁定故障点。前者是线索,后者是专业技能。


我们遇到问题后,要养成通过状态字寻求线索的习惯。有了这个习惯,处理问题时就有的放矢了。就不会瞎猫撞死耗子的盲目操作了。