其实,楼主如果使用通讯给定转速的话,只关注控制字的那几位使能信号和OFF信号就可以了。不用的控制字,参数化置1即可。也就是说,你在PLC里标准报文要置位,把它放在装置里参数置位是一样的,而且这样可以少了许多的通讯控制字。


比如,控制使能,斜坡使能,设定点使能等不用就参数化置1,正反转可以控制也可以置位(如果不用的话)。总之,在变频器里把参数设置死,还省了通讯的内容。P922 = 999非常好用。当你设置了自由口通讯,控制字是任意BiCo的。否则被固定死了改不了。