5月份我参加了西门子的840DSL培训,T8401课程。在课程里用到了VNC软件,对这个软件很感兴趣。
我们单位现在的机床都是840D系统,配的PCU有一部分是PCU50,有一部分是PCU50.3的,我们单位的机已经组成局域网了,在培训的时候就想,回单位把那些PCU50的VNC设置下权限,就能在办公室里远程控制车间里的机床了。本人是做维修的,对诊断故障很有帮助。
回单位去搞VNC就碰到问题了。PCU50.3的系统是自带VNC软件的,进WINDOWS查看,VNC软件是随系统自动运行的,但我是VNCVIEW就是连不上。后来终于有一台床子的是可以连VNCVIEW的,但是只能只读,不能控制。
进入WINDOWS的网络设置系统(忘记英文叫什么了,桌面上的),在TCU选项能看到GUEST MODE(VIEW ONLY)和Administrator Mode(operation mode),但无法切换。跳出出错框“CAN NOT SET TCU MODE DATA!-->COMMON ERROR”。后来我通过修改TCU.INI文件里的ExternalViewerSecurityPolicy=1,改为2,然后顺利能够远程控制了。
问题是这样成功的有3台,另外有2台我修改了TCU.INI文件的权限,进WINDOWS的网络设置系统TCU选项那页查看也是Administrator Mode(operation mode)激活了,但是就是只能只读,无法控制。
不知道有同行碰到过这种情况不,请多多指教