先不管数据对不对,首先看数据有没有收到。
如果有数据收到,那么把收到的数据在状态表中以十六进制显示,同时把实际数值也以十六进制显示,可以对比字节顺序。
举个例子:变频器中的数值是50.0,如果以十六进制显示,那么在plc中应该显示为16#42480000。
而你收到的数值可能是00004248,那么你就要把高字和低字对换,PLC才能正确识别。同样的,你要把数值字节顺序对换后再发送给变频器,变频器才能正确识别该数值,否则会认为是无效的浮点数而拒绝接收