回复:单相 150 W 电机保护问题

xiaode

  • 帖子

    1342
  • 精华

    2
  • 被关注

    49

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-07-18

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-06-19 08:21:21

9楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2017-06-18 16:22:33的发言 >8楼

麻雀虽小五脏俱全啊,小电机也是需要有过载短路保护的,如果买不到单相的电机断路器,买三相电机断路器,将火线串联在三相开关上,也就是说三相都有电流过,这样保护可靠点。

我最开始就是这种想法,但是五个单相电机功率小 150 W, 负载也小的, 所以觉得用电机保护断路器有点。。。。,而且预算也少,所以想问大家有什么想法。打算采用天平童虎98 的方法,就用单相的微断算了。

every day is new day !
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电气

共有4277条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。