以下是引用xiaode在2017-06-19 08:21:21的发言 >9楼

我最开始就是这种想法,但是五个单相电机功率小 150 W, 负载也小的, 所以觉得用电机保护断路器有点。。。。,而且预算也少,所以想问大家有什么想法。打算采用天平童虎98 的方法,就用单相的微断算了。

以下是引用HUANGZE75在2017-06-18 16:22:33的发言 >8楼:麻雀虽小五脏俱全啊...

引用8楼详细内容:

麻雀虽小五脏俱全啊,小电机也是需要有过载短路保护的,如果买不到单相的电机断路器,买三相电机断路器,将火线串联在三相开关上,也就是说三相都有电流过,这样保护可靠点。

简单搞就是单极断路器了,短路保护没有问题,过载保护比较难找到合适的电流断路器。