以下是引用sky521在2017-05-30 17:12:17的发言 >3楼

隐版,我就是在论坛上找过了,试了不行才将此贴发出

我的邮箱majie241@126.com 方便的话发我一下,谢谢

以下是引用隐身人在2017-05-30 12:44:50的发言 >2楼:802D早已停产,但调...

引用2楼详细内容:

802D早已停产,但调试方面帖子论坛里有的,你可以搜索一下,如找不到,说一下我发给你。

1、将31000(直接测量系统)改为0
2、将31040(编码器直接安装在机床上)改为0
3、将驱动器内的第二编码器去除(使用SIMOCOMU对驱动器重新调试),这一步其实可简单,A将驱动器内的文件先保存在计算机内做为备用 B联机后重新配置将直接测量系统改为无 C计算并写入,这时基本上就行了。