回复:数控程序C轴怎么转负角度?

gelu172

  • 帖子

    1375
  • 精华

    32
  • 被关注

    171

论坛等级:至圣

注册时间:2010-09-26

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-06-19 17:06:54

1楼

 
30330 MODULO_RANGE                                  360         角度涉及的总范围


30340 MODULO_RANGE_START                       0           起始角度


正常模态的设定是0-360度,所以你的负角度不合法。把MD30340改成-360就可以了。这样 -3就成了合法数据。当然,再看看你其它的程序,看看C轴还有其他什么角度值,这样可以更改MD30340的起始位置,当然,必要的时候可以改模数成720等也可以。


祝成功。