6ra70优化后转速电流波动

1388

8

2017-06-20 03:43:56

今天更换一台直流电机,原电机功率为500KW,电流823A,速度500/1100

更换上的电机是650KW ,电流1034A,速度600/1500

操作步骤如下:电机更换后,在装置里面没有修改P143,还是用的原来的1100,因为速度是PLC通过公式计算的,所以如果修改P143,程序里面的数值也得修改,因此直接用的原来电机的铭牌参数值

做P051 25,26,27

查看对应的一些参数,p155=0.11  p156=0.017   p225=7.83 p226=0.106 p228=340

电机空载运行,转速和电流均有波动,转速波动正负在15转,达不到理想的正负2转,电流也在波动,

通过调试软件想抓取一些曲线,但是又不知道具体抓取那些,

抓取的曲线怎么上传,让大家帮忙分析查看呢