发布于 2017-06-20 07:25:07
18楼
三相不平衡直接导致绕组间电流不同,长时间工作后电流大的绕组烧掉。
一般电机工作电流不能长时间在额定电流110%以上运行的,否则绕组绝缘会因为散热不足加速老化然后就绕组内部短路很快就整个绕组烧掉。如果三相不平衡导致某相电流长时间超电流运行,同样烧掉绕组。
还有现在很多设计都是不留余量导致现场只能超载运行方可达到设计指标…
还有现在很多变频器都没有了输入输出电抗导致电源谐波非常严重…
更有大功率斩波设备让电源波形严重畸形了…
所以,很多要考虑的问题…