 V90的硬限位开关碰到后会发生F7491和F7492的故障,如果没有确定回参考点的方向,容易导致故障停机。

解决上述现象的办法是通过111报文的位置控制字2里的bit15位来实现——不激活硬件限位功能。首先,使能电机轴后电机通电;指定回参考点的方向,取消硬件限位功能;然后,执行主动回参考点,通过一个程序块检测限位开关是否碰到,如果碰到并且没有搜索到参考点,将指定回参考点的方向进行反向继续搜索参考点,直到搜索到参考点后,激活硬件限位功能,工作完成。