可以用来备份程序,FLASH 卡断电后 不需要电池,程序也不会丢失,在CPU重新上电后,CPU会自动从flash卡上载程序。

缺点是,下载程序到FLASH卡里时,CPU需要停机。不方便调试。而且 不能单独下载某个程序块到FLASH卡,正常运行时,下载单个程序 都是下载到内置RAM里的,频繁更改程序会导致内置RAM 卡满,导致程序不能再下载到PLC。

总结下 就是调试阶段 可以用外置RAM卡,调试结束后使用FLASH卡。

人生就像一场旅行!