G120C的那些控制信号是可以自由连接的,不存在以前440的那种控制用端子,给定用通讯的叫法,你需要起停用端子或通讯直接连接就行了,你还可以将给定信号做成通讯和端子信号的叠加也可以
G120C支持profinet 和Profinet Safe,至于以前的USS串口也应该是技持的,没有注意这个,如果要用最好看下手册
调试用博途就可以了,PLC和变频器一站搞定,不用再安装Starter软件,但博途调试变频器没用Starter顺手,有时在作BICO时会出错,最好配置完后把源的目的两边的参数都看下