回复:16个测点,相邻两点编程问题

20211111

  • 帖子

    1231
  • 精华

    1
  • 被关注

    54

论坛等级:奇侠

注册时间:2016-05-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-06-20 12:49:56

19楼

展开查看
以下是引用stephenjf在2017-03-29 11:03:30的发言 >8楼

#alarm := 0;

FOR #index  := 1 TO 15 DO                            

    #Data1 := #Tem_Input[#index];

    #Data2 := #Tem_Input[#index+1];

       IF ABS(#Data1 - #Data2) < 2 THEN

           #alarm := 1;

       END_IF;

END_FOR;

没测试,刚写了一个,为了方便把16个温度放入Tem_Input,数据类型为Array[1..16] of DInt

Step大侠

   For 语句,间接明了,高手,很少在PLC语言中看到这种计算机语言的,谢谢;

,,