以下是引用高山孤影在2017-06-20 20:31:34的发言 >

k版,突然发现,专题性的帖子为我们的点赞创造了很好的条件,不用到处去找好帖子了,您开上一个帖子就够了,以后还得多发些这样的福利呦,耶!

嗯,我最近开始连续的调试G120和S120,一下子发现,随手写一写感想也挺有意思的呦。嘻嘻


今天调了一台4kW的小系统,配置是CU320-2DP;TB31接口扩展版;PM240-2。这是一个AC(单传)形式的S120配置。开始我想快速调试采用STARTER的向导调试,可是不知为什么总是在电机模块上被卡住,说我没有选电机模块,废话,我本来就没有电机模块,我是(PM240-2)AC整体的功率模块。一生气,不用这个了。直接在驱动单元的参数表里P10 = 1,,进入快速调试,很快就结束了全部的辨识和优化过程。一点没费劲。可也一直搞不清为什么会是这样?亏了我有MM440的快速调试底子。否则真的傻眼了。


接下来的,就该过程布线了。我把以前的一个同样需求的工艺控制DCC文件直接考进来(离线状态),编译后系统提示错误0。然后在线下载到装置里直接覆盖。哇塞,一步到位,工作量大大的提前了。周围的同事们原以为这个系统比较复杂,得搞几天了,结果,连查线,纠错带参数化设置和优化系统,最后工艺功能的实现,基本当天搞定了(下班之前)。我也觉得挺得意的呦。


我们有些同事是第一次看STARTER调试,所有的IO和AD/DA接口,通过starter界面的功能图,一览无遗。纠错率100%。爽。我都觉得这么调试真的很给力。