回复:紧急求助:420KW低压电机选用变频器及控制方式

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23251
  • 精华

    882
  • 被关注

    1260

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-06-20 22:38:31

2楼

 问题不在于OFF2 自由停车。而在于两台电机的启动。它们的电机大都会是转动中启动的。必须使用捕捉再启动。而且要根据现场设置好“检测步距”;甚至是双向检测(如果可能有反转状态下启动)。


对于运行中的被拖动,是完全有可能的。如果系统能共直流母线,还好一些。(这么大功率的有么?)

要不然就用 回馈型的。

如果各段管道有风压计,那就根据仪表,避免被拖动,产生直流回路电压过高。


至于停机,OFF2当然没问题(再启动反正有捕捉启动)。即便使用 OFF1,只要是使能了最高电压控制器,它也会延长降速时间,避免直流电压过高。


电抗器选用有说明。就按说明来。(屏蔽电缆?普通电缆?)

没听说过变频器输出到电机,中间还加个接触器。有这样用的么?