发布于 2017-06-21 11:08:53
2楼
你这样的网络(profibus dp通讯)实际上与触摸屏没有直接的关联,plc之间建立对DB0.DBD0的映射关系就可以了。
假设plc1与自身连接的触摸屏建立DB0.DBD0的映射关系后,只需要plc2与plc1同样建立与DB0.DBD0的映射关系,当然plc2与自身的触摸屏就也需要建立这样的关联。