说明70优化后获得的电机模型与实际的模型并不匹配。出现这种结果的原因是:你告诉70的电机铭牌不对,用错误的数据获得的错误的模型,实际工艺运行时自然不舒服。
建议:
1、核查70装置的容量,因为你更换更大的直流机了。如果容量不够,在70内部或者PLC上做好限幅,包括电流限幅和转速限幅。
2、告诉70正确的电机铭牌数据,然后试着重新优化,最起码完成电流环优化。
3、外环及弱磁可以手动优化的。