回复:s7-1200MODBUS TCP指令疑问

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-06-22 07:41:54

5楼

展开查看
以下是引用Zane在2017-06-22 01:02:17的发言 >3楼

这个基本上不可能

以下是引用威师爷在2017-06-21 23:01:52的发言 >1楼: 服务器是第三方的...

引用1楼详细内容:

 服务器是第三方的!1200作为客户机!

通讯速度能不能做到50HZ 也就是20ms的读写速度

好像UDP可以做到这个速度。但是偶尔会丢包

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15106条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。