硬件:S7-1212(1BE40)+SM1234(4HE32)+CM1243-5(5DX30)
软件:博途V13
现象:用HSC1和HSC2计频率,分别测量编码器和流量计脉冲,计算转速和流量。仅在设备组态里启用,未用程序块,下载后连上传感器运行及频率数据均正常。但只要PLC一断电重新运行,主机红灯闪烁,在线诊断为设备概览界面高速计数器出错。诊断缓冲区中提示“由于参数分配错误,硬件组件不可用,(ARP/配置未决),暂停启动中”;
这时候把HSC停用下载程序,再把HSC启用下载程序又可以用一次。再断电再故障。
通道滤波参数设置I0.0/6.4ms
硬件组态设置如下: