15楼

今天在现场试了下,发现P15=7时,即使P922=999,P840=722.0,也无法使用端子来做启动运行。改P15=9,用P1000=3试了下固定速度,运行ok

过几日,条件成熟,再试下P1000=6,速度plc通讯给定,再作汇报