Y版你好!
我今天就是看着你的精华帖子来做的练习,但是就是通讯不上报80C5不知道什么情况,第一次接触MODBUS-TCP还希望多多指教
其实S7系列的CPU使用MODBUS-TCP的意义不大,我主要是要与第三方的产品进行通讯,不知道客户端的写法是不是也是一样?
嘿嘿,你得先把第三方产品拿到手。搞清它是客户端还是服务器。
如果它是客户端,那你就应该写个服务器,初始可以设置成 任意IP 访问。然后根据那个第三方的要求,设置访问端口号。然后再给这个客户端建立个访问的数据区块。
当第三方连接上后,它自己就会往那个数据块中读/写数据。
如果它是个服务器,那你写个客户端。第三方它会写出要求的设置。IP 地址、端口号、访问代码(读或写;位、字节、字、长度)
一个IP 地址可以有多个端口号,每一个端口号可以有不同的访问。
MODBUS TCP 各个参数在TIA 帮助里 有详细说明。