风过留y

  • 帖子

    434
  • 精华

    16
  • 被关注

    89

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-12-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-06-22 21:05:20

2楼

你的机床有几个测量系统,有光栅尺吗?有其他报警吗?这个报警一般在关机情况下轴被移动过或者重新标定过原点位置后安全系统内保存的位置与实际的位置有偏差才会报警(偏差范围可以通过安全参数设定)。

你按以下方法调整看看。

1、先确认机床激活的是那个测量系统,查看DB3x.DBX1.5 或DBX.6(具体DB为30加轴号)。如果DBX1.5=1为第一测量系统DBX1.6=1为第二测量系统,两个同时=1为激活第一测量系统。

2、确认机床轴零点位置有没有跑掉,如果没有跑掉就将轴移动到相对安全位置记下当前坐标如100mm,将该数据写入当前轴34100(x)x为激活测量系统,0=测量系统1。1=测量系统2在第一步时确认清楚,输入完成后按面板右侧的数据生效按钮并按机床复位键,机床数据34100生效。

3、将34210(x)改为1,按下机床回零键再将机床倍率打零,然后选中轴并按下进给键+或-,34210(x)由1变2,此时再按下回零键和面板右上角的用户协议按钮就可以消除27100报警了,如果一次勾选不成功可以多勾选几次,一定能成功。