以下是引用威师爷在2017-06-22 20:39:05的发言 >2楼

 

我按照你的例子使用了4001,这个4001代表什么意思?



以下是引用yming在2017-06-22 20:35:58的发言 >: 80xx 都是错误。80...

引用详细内容:

 80xx 都是错误。

80C5 是通讯伙伴拒绝连接或终止了连接。

嘿。你是被圈在PLC 概念里了。

这个MODBUS 协议不是为了 PLC 定义的。它是“全范围的”。

定义了 1万个输出位的读访问地址;1 - 9999 是位访问

定义了1万个输入位的读访问地址;10001 - 19999

定义了1万个寄存器(M 区)字访问地址;40001 - 49999 字访问

。。。。。

剩下的你就应该明白了。


你可以不从1开始读/写!

但每次最大长度就是2000个位;或者 2000 /16 = 125字;


它是个规范。