嘿。你是被圈在PLC 概念里了。
这个MODBUS 协议不是为了 PLC 定义的。它是“全范围的”。
定义了 1万个输出位的读访问地址;1 - 9999 是位访问
定义了1万个输入位的读访问地址;10001 - 19999
定义了1万个寄存器(M 区)字访问地址;40001 - 49999 字访问
。。。。。
剩下的你就应该明白了。
你可以不从1开始读/写!
但每次最大长度就是2000个位;或者 2000 /16 = 125字;
它是个规范。