回复:不同的编程语言造成不同的结果,求大佬们帮忙解惑!

炫馥

  • 帖子

    25
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游士

注册时间:2016-08-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-06-22 21:11:44

16楼

展开查看
以下是引用看雪001在2017-06-22 15:47:17的发言 >15楼

举个最简单的例子吧,请看到的群众做个试验:

1,所有程序只有楼主贴的这两段,它运行绝不会有问题;

2,在这两段程序之前,加一段,只写一条语句,A    M100.0  

       这一条语句在STL环境中是可以保存并被编译的哟!你再运行一下这个程序,结果会怎样呢?

以下是引用炫馥在2017-06-22 15:09:54的发言 >14楼:感谢大神不吝赐教,...

引用14楼详细内容:

感谢大神不吝赐教,再一次深入了解STL!学习中....

以下是引用看雪001在2017-06-21 16:46:20的发言 >10楼:   (为便于网页...

引用10楼详细内容:

 

 

 (为便于网页直接浏览,复制楼主的微信图片)

当I0.1接通,而能流却没有到达下一条指令,说明RLO没有为1;又因为I0.1是该段第一条指令,说明FC位没有复位;什么情况下会出现这种结果呢?把NW7之前的那段STL程序贴上来就知道原因了,如果不是有意为之,楼主可以试试在“程序段7”之前加如下语句:

SET

SAVE

以复位FC位,逻辑就会正常。

 


刚刚试了下,不能进行累加,说明A M30.2运行结束的时候,/FC位为1,在下段程序中没有进行复位,导致第二段程序不能进行累加,是这样的吗?奇侠!