回复:modbus-tcp 报16#80C5错误

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-06-22 21:24:10

5楼

展开查看
以下是引用yming在2017-06-22 21:11:21的发言 >4楼

嘿。你是被圈在PLC 概念里了。

这个MODBUS 协议不是为了 PLC 定义的。它是“全范围的”。

定义了 1万个输出位的读访问地址;1 - 9999 是位访问

定义了1万个输入位的读访问地址;10001 - 19999

定义了1万个寄存器(M 区)字访问地址;40001 - 49999 字访问

。。。。。

剩下的你就应该明白了。


你可以不从1开始读/写!

但每次最大长度就是2000个位;或者 2000 /16 = 125字;


它是个规范。



以下是引用威师爷在2017-06-22 20:39:05的发言 >2楼: 我按照你的例子使...

引用2楼详细内容:

 

我按照你的例子使用了4001,这个4001代表什么意思?



以下是引用yming在2017-06-22 20:35:58的发言 >: 80xx 都是错误。8...

引用详细内容:

 80xx 都是错误。

80C5 是通讯伙伴拒绝连接或终止了连接。

完全被圈在了PLC的概念上了!


这个寄存器地址是如何定义?



工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15228条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。