展开查看
以下是引用威师爷在2017-06-22 22:52:05的发言 >17楼

 另外 例子程序的502端口是如何定义的?

就是像你访问论坛页面web,http 协议端口号默认就是80(不需要“明示”);你也可以另外写个Home Page ,定义端口号 8080;只不过访问的时候需要 IP地址后面加上 :8080。

同样,预留给ModBus协议 的端口号是502。但那个作为服务器的PLC 只能分配一个IP地址,那么,添加第二个ModBus Server 就需要 分配另外一个端口号(例如:503)。只要不与其他协议默认端口号冲突(你百度一下 协议端口号 就能知道)就行。

如果  MB Server 绑定了 客户端IP 地址,那么只接受来自这个IP 地址客户端的访问(连接);拒绝来自其他IP 地址的访问连接。所以,有时需要添加多个 MB Server ,用不同的端口号,接受多个 PLC 的访问。对吧?