回复:300plc模拟量采集4-20ma对应的是0-27648还是5530-27648??

tomw

  • 帖子

    315
  • 精华

    0
  • 被关注

    18

论坛等级:侠士

注册时间:2013-05-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-06-23 10:49:41

7楼

楼主在现场直接采集0状态的模拟量数据,


若这个模拟量数据在零附近,就使用0 ~ 27648;


若这个模拟量在5530附近,就使用5530 ~ 27648。


所以现场调试很重要哦!