回复:s7-1200MODBUS TCP指令疑问

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23259
  • 精华

    882
  • 被关注

    1261

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-06-24 08:18:33

26楼

展开查看
以下是引用威师爷在2017-06-24 06:56:55的发言 >25楼

y版!

非常感谢!

1200能否同时做为PRONET控制器与mobdus TCP主站/客户机

以下是引用yming在2017-06-23 23:55:36的发言 >24楼:  要是访问的连接、...

引用24楼详细内容:

  要是访问的连接、控制器所带的 IO设备不是太多,PN 上不是很繁忙,应该可以的。

你得自己试试。仿真最快,实际会慢一些。

1200/1500与以前的通讯机制不同。它不是扫描后集中处理通讯;而是插在执行程序中间的时间片处理通讯的。所以扫描周期长短与通讯速度关系不是太大。 局域网内 100M速率呢。不是那种可以设置9600、115200;1.5M、12M的总线。





以下是引用威师爷在2017-06-23 21:26:36的发言 >23楼:Y版!你测试的两台...

引用23楼详细内容:

Y版!你测试的两台1200的MODBUS的通讯速度有没有做过通讯速度统计?大概是多少MS的读写速度?相对1200作为客户端、服务器硬件而言!


不知道状态好的时候能不能达到20ms?

以下是引用yming在2017-06-23 20:00:09的发言 >22楼:这个就像你玩网络...

引用22楼详细内容:

这个就像你玩网络游戏一样一样的。(你玩儿网络游戏吗?)

你的客户端和游戏服务器连接,它确认你是合法用户后,就会分配你个端口,然后就连接上了。在游戏中,可能很流畅,也可能卡呀。

明白了么?

以下是引用威师爷在2017-06-23 17:36:07的发言 >20楼: MODBUS-...

引用20楼详细内容:

 MODBUS-TCP如何设置波特率9600?19200?如何设置?能不能进行设置?

另外一个问题,例如1215C能不能作为MODBUS-TCP主站,同时也可以作为PROFINET 控制器?


今天捣鼓了一天客户机可以读取服务器的数据了,但是服务器收不到客户机的数据,状态为7002


@yming


手册上没说不可以的,都可以。

至于效果,要经过测试。也要看是选用哪个型号的(1217更快)?是如何编程的?

你可以用多个连接去(同时)访问不同的服务器,也可以用一个连接去访问多个服务器。

很多情况不是需要你那么快,比如气候环境、温度、湿度等,十分钟(甚至一小时)一次数据就可以。那就可以断开这个连接,(复制一个新的连接参数),再与另一个建立连接。这样就可以去访问许多MODBUS TCP传感器。