回复楼主的问题:


问题1:如果两台功率不相等的电机不同时运行,采用一拖二的变频器选型,按照功率最大的点击去选。也就是选变频器的容量与420kW电机(风机负载驱动)适配。变频器的输出加两个接触器,分别对各自的电机进行闭合与断开操作。而这种操作必须是离线状态转换。所谓离线状态,就是变频器在非启动状态。两台电机的参数可以分为两套电机参数组去对应各自的电机。这样的控制效果更好。西门子的变频器,都具备这种分参数组驱动功能。


问题2:因为只能有一台电机受控变频器,所以另外一组电机运行是接触器断开状态,电机完全空转,没有电流和磁场所以不受运行的影响。如果要换电机运行,需要停机转换,所以变频器不存在相互耦合影响。即问题2没有担心的必要。


问题3:风机系统如果对停车时间无要求的话,完全可以采用自由停车,无需制动功能。虽然风机是大惯性负载,但风机在滑行过程也受风阻制动影响的。所以自由停车,又经济又省事,很不错呦。


问题4:鉴于控制系统与电机的距离超过了100m,所以家属处和输入电抗器必须。不过,如果这个距离还没有定下来,建议把控制系统和电机的距离缩短,10m以内为最好。可以考虑在电机附近建一个控制系统的安装环境。从可靠性和经济型来说,都比长距离变频器输出电缆形式好。


问题5:变频器停车(OFF2)和断开接触器绝对不要同时操作。先操作变频器自由停车,然后断开接触器转换。要有一个先后顺序。


另外最后强调,变频器的输出加接触器控制各自的电机,这种操作要按照刀闸操作的原理去进行,绝对禁止带载操作这两台接触器的通断。这是出于安全考虑的。