恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-06-24 22:35:11
15楼
IGBT的温度有时也不能反应是否过载了,,与环境温度,以及螺丝的紧度也有关系啊,
环境温度40与10同样的过载情况,螺丝的紧度不同也造成显示温度的不同,,
前年的装置由于过载炸机,实际的温度显示56左右,,看起来并不高,,过温故障得80度左右啊,
可是我们的环境温度很低啊,空调冷风呼呼的吹,再加上轴流风机,,运行一周就over了,
总结一下,就是感觉温度不高,所以忽略了实际电流已经过载了,
或者说外面是冷的,但里面是热的,
所以说,要电机过载,变频器不能过载这样选型就安全了。P640是电流的快速截止特性设置,把P640低于或等于变频器的额定电流。这样,连续工作就有保证,当电流超过了变频器的快速截止电流设置阈值,电机转速自动下降甚至停机保护了。无需人为的监控和巡检。
P640这个参数的功能要利用起来呦。不用白不用。用白用。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主