恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-06-25 07:39:25
16楼
IGBT的温度有时也不能反应是否过载了,,与环境温度,以及螺丝的紧度也有关系啊,
环境温度40与10同样的过载情况,螺丝的紧度不同也造成显示温度的不同,,
前年的装置由于过载炸机,实际的温度显示56左右,,看起来并不高,,过温故障得80度左右啊,
可是我们的环境温度很低啊,空调冷风呼呼的吹,再加上轴流风机,,运行一周就over了,
总结一下,就是感觉温度不高,所以忽略了实际电流已经过载了,
或者说外面是冷的,但里面是热的,
是的,螺丝的紧度也是一个重要的因素。一般情况下,像西家这样的大企业,都是设定好螺丝的力矩的。但要是变频器选型余量很小,电机余量大,极有可能造成器件热积累严重,热量散不出去,因为散热功率是一定的了。我说的结温与壳温的关系,是指的控制器选型余量在1.5倍时的参数值。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主