以下是引用郑州代工在2017-06-23 21:22:45的发言 >8楼

比如说我的程序有100行,边沿所在位置为低50行,如果边沿程序发出了脉冲信号,脉冲触发发出的信号是执行到底100行结束,还是执行到100行后,接着下一周期从第一行开始到第50行结束?



您说的一个程序的扫描周期,是指哪个时间?

以下是引用笨笨笨笨在2017-06-06 09:57:22的发言 >7楼:应该是一个程序的扫...

引用7楼详细内容:

应该是一个程序的扫描周期吧!按照出发指令的解释理解的话,具体怎么测试的那么准确还真不知道有啥行之有效的办法

PLC是串行扫描的,如你所说,在第一个扫描周期第50行发生变化,那么在下一个周期的第50行,才会刷新一次。这是一个信号的完整扫描周期。

PLC的一个扫描周期是从程序的第一行开始,但是一个信号的周期是从这个信号调用开始。