恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-06-25 10:11:30
31楼
MODBUS TCP 在仿真器仿真的条件下测试,通讯看门狗150ms是没有问题的,低于150ms就做不到了,这是在仿真器的条件下测试的,不知道实际的PLC会不会更快一些?
在S7-300上测试UDP与第三方的开发板通讯看门狗在80ms以上都是没有问题的,是不是就是说UDP比MODBUS TCP更快?
现在还不敢确定,因为MODBUS TCP 是使用博图仿真器进行测试的PLC-1214 UDP是使用实际的315-2PN/DP测试的,因为315不支持直接做MODBUS TCP 所以不能在315测试MODBUS 看看过几天买一个1200硬件实际测试一下。
不知道Y版有没有实验的数据分享一下?
谢谢!
1200没见过通讯看门狗时间。只有程序的扫描周期监控时间150mS。
测试就用循环中断 (多少毫秒中断一次,自己设置),中断里 用 RD_SYS_T 把时间传送到 MB寄存器。
对方服务器或客户端在每次 DONE 记录一次(100个记录差不多了)。检查一下不就测出来了吗?
反正,20毫秒循环中断的仿真,没看见MB 功能块的 ERR 出错,状态 都是 7005、7006 发送/接收正常。
不知道你是怎么回事儿。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主