modbus tcp通讯实时性的关键在服务端。
不经过和实际服务端的实时性测试,只测试客户端的实时性意义不大。
问题关键是:普通的modbustcp协议,服务端真的支持如此密集的轮询访问吗?
这个问题提的好。
MODBUS TCP 和 485总线的轮询串行通讯不同。如果连接4个服务器,可以做4个连接,同时去处理;还可以做8个连接分别对服务器读和写。
正如你所说,要去实际测试。如果网络连接是串联的(很多PN设备是两个RJ45口;它实际就是个交换机);如果特别多,延时就显现了。如果有很多设备同时去访问一个服务器,也会造成服务器负荷过重(实际上就是缓冲区满了),照样会通讯延误。
(这就是为什么西门子建议用交换机,星形连接的理由。)
但是,对于PLC同时存在 PN/IO报文和TCP报文、Web访问;并不冲突。因为报文本来就给 TCP 预留了“空间”。