恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-06-26 13:54:13
6楼
有办法查看地址:
首先,使用例如5711的连接协议时,先将其属性中的 “PC/PG is the only master on bus“ 勾选上,这个不
勾,下边的链接就要报错了;
其次,确定当前使用的网络的波特率,MPI是187.5K,OPI是1.5M;
最后,断开PCU的连接,使用5711单独连PCU,这个时候,再在5711MPI的诊断画面,下方Bus Nodes下边的Read按键,点击它,读出来的地址,就是其实际的地址。
用这个方法,可以分别读出所有的部件的确切地址,而不用只是一张全图中,单个猜测其地址分别对应哪个部件。这样,NCU是什么地址,也就一目了然了。
其实,这里需要的是匹配OP030的地址,本身NCU是13是可以通讯的,但是不匹配OP030的设定地址,无法通讯OP030。如果你有GROB关于的OP030的密码,可以更改其匹配地址,那13也无可厚非,可惜我没有,只能老老实实改NCU的OPI为2,实现两者的匹配,这也是GROB本身出货时的地址。
好了,感觉啰啰嗦嗦说了很多,也不知道对你有作用没,见谅见谅。
精华帖版主置评:一点也不啰嗦,都是经验之谈。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主