你STARTER里面安装的固件版本与实际的CF卡的版本不一致,,看看实际CU320-2DP的CF卡版本,

解决:

   看一下你的STARTER里面安装的版本,是否缺失,怎么看,帮助下面的installed devices 

   升级或者降级固件版本 使其一致

   缺失的版本,重新打开STARTER软件文件夹,里面有SSP,重新安装,可能安装的时候有错误

   或者你的CF卡是最新的卡,,那么下载最新的SSP,,升级SATRTER,,