恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-06-27 17:16:41
5楼
今天客户说他的6RA80报F60006,我让他量取了三相进线电压,励磁进线电压,381V,并且稳定。查看P50015,P50016正常值380V左右。P52301……P52305值都在96%左右,P50351[0]……P50351[3]都为默认的-20%,P50078[0],P50078[1]也是额定电压值。o7.1状态运行立即报F60006,查了r945,r949,全都指向F60006,励磁。故障到达时间和离开时间相同,我让客户将P50361[3]由改为10(ms),保存,断电再上电,o7.1状态运行仍是立即报F60006。我没有再次让客户再修改P50086,从客户的电话中能感觉到烦躁了,我直接给客户放大招了,直接指导客户屏蔽了F60006。客户再运行,没问题。
问题就这么隐藏起来了,还不知道怎么造成的F60006故障!