设备为:1214PLC,300PLC,440变频器,Tp177B触摸屏
程序是300内编写控制变频器,然后在1214pLc内编写通信程序,发送接收300pLc控制字节让变频器运行,HMI的通信是挂在300pLC网络上的,在HMI编个启停按钮进行操作。
见图:

HMI的连接

传送过程首先要对TP177B用博途进行OS更新,原来是用过wiccflex传送过,必须做Os更新

按启停按钮结果变频器动了一下就停了,而我用的是置位,复位按钮不按停怎么会停,我强制300内的点打火是一开就停,然后在1214内加个按钮启停,结果正常开了工作,关了就停,我把1214的电源停了按启停按纽也不能正常工作,改300内控制点强制正常工作。
最后得出结论是通信扫描周期时间刷新了从1214发到300的数据,虽然我在HMI内是置位信号,当我1214内PUT扫描时间一到就复位了DB2.DBX0.0的数据。