 只要在系统刚启动的2秒时长内该模拟量数值不大于标定值,那么以后肯定只要满足3秒时长该模拟量数值大于标定值就可以输出报警信号。有这个前提,编程简单很多。

思路:用该模拟量大于标定值的上升沿信号触发定时器,延时3s后输出报警信号,用该模拟量不大于标定值的上升沿信号复位定时器。