喷淋系统喷头控制的问题

539

1

2017-06-28 10:25:59

系统中一共有6个喷头,每个喷头上有一个压力传感器。一般来说按照1 => 6的顺序依次打开,但是如果系统在启动过程中,如果任何一路喷头压力过高的话,那么首先打开它,其余的还是按照原定顺序打开。请问大神们有没有过相关的设计经验?程序该怎么做才能简洁明了。 我考虑过用FC84 TABLE ,FC85FIFO来写,但是不知道如何入手啊。。。

如果能有例程,请发给我一份吧,569073291@qq.com, 谢谢!!